箱型冷氣故障原因
 
1.高壓過高導致跳機原因:
A管路太髒
B抽水機馬達故障
C散熱馬達故障
D水塔沒有水
E水塔內的吸水閘堵塞(吸不到水)
F忘記開水塔
G散熱風扇葉片斷裂
2.冷媒不足跳低壓
3.蒸發器(冷排)或濾網太髒導致蒸發器結冰 回風量不足跳機
4.送風馬達故障
5.高壓或低壓開關故障
6.壓縮機故障
1.解決方法:
A清洗管路
B更換抽水機
C更換散熱馬達
D請補滿水
E吸水閘拿出清洗
F以後要記得開水塔開關
G更換葉片
(如葉片拆不下來要換一整組馬達.葉片.鐵架)
2.代表冷氣系統有地方漏冷媒須抓漏 除非不介意每年要灌冷媒的話
3.清洗蒸發器(冷排)或濾網
4.更換送風馬達
5.更換高壓或低壓開關
6.更換壓縮機或是換一台箱型冷氣
自我檢查箱型冷氣
營業場所5~7天檢查濾網是否要清洗 冷卻水塔1個月自己清洗一次
(吸水閘也要洗) 建議營業場所能夠固定保養約2~3個月保養一次
這樣保養費用會比較便宜及能固定幫你檢查冷氣跟冷卻水塔的問題
讓冷氣能保持在最佳狀態下 如果有固定的保養的話叫修也比較容易
(須跟商家講好)
工廠7~14天檢查濾網是否清洗 辦公室14~30天檢查濾網
冷卻水塔都是一個月洗一次
箱型冷氣中間的面板拆下 裡面左邊會有一粗一細的銅管(一顆壓縮機)
雙系統的話左右都有(15噸以上) 細的銅管為高壓管 粗的銅管為低壓管
細的銅管結冰為冷媒不足 細的銅管用手模太熱為要清洗高壓ㄌ(溫溫的正常
比體溫還高的話就須找專業人員檢查) 粗的銅管結冰為蒸發器(冷排)太髒
須保養冷氣ㄌ 保養冷氣時要連水塔一起清洗(不是清洗管路喔) 保養冷氣
是洗箱型機跟冷卻水塔 還有清洗高壓前請注意箱型冷氣內的磐管是否有
生鏽不然很容易把鐵管洗破 清洗管路的藥水量跟清洗的時間都要很小心
的不然會把銅管跟鐵管洗破ㄌ 鐵管洗破ㄌ還有辦法可以解決 銅管洗破ㄌ
就沒有辦法解決ㄌ就要換磐管跟壓縮機ㄌ 因為壓縮機會有水跑進去的
其時箱型冷氣會有一些我以上沒有說到的原因 因為原因太多而無法一一
告知 有些狀況須檢查後才會知道的所以不在上面說的很細 箱型冷氣
最要小心的是高壓不能太高不然安全塞會溶化 導致冷媒漏光這樣你就一次
要多花5000~15000元以上
|